การติดตั้งแผงสวิตช์ เพื่อความปลอดภัย วิศวกรจำเป็นต้องออกแบบและติดตั้งแผงสวิตช์ (Switchboard) ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้ความสำคัญกับวัสดุที่ใช้ผลิตแผงสวิตช์ โดยจะต้องเป็นวัสดุไม่ติดไฟ ไม่ดูดซับความชื้น และต้านทานแรงกลได้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร
ข้อกำหนดการติดตั้งแผงสวิตช์ภายในอาคาร ระดับการป้องกันของแผงสวิตช์ก็สำคัญต่อการพิจารณาออกแบบและติดตั้งเช่นกัน โดยมาตรฐานระดับการป้องกันสิ่งห่อหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า เช่น
แผงสวิตช์ที่ติดตั้งภายในอาคาร ได้กำหนดประเภทการป้องกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานไว้ดังนี้
-
แผงสวิตช์ที่ไม่มีประตูปิดชั้นนอก กำหนดให้มีระดับการป้องกันขั้นต่ำที่ IP 30 กล่าวคือ สามารถป้องกันวัตถุที่มีใหญ่กว่า 2.5 มิลลิเมตร แต่ไม่มีการป้องกันของเหลว
-
แผงสวิตช์ที่มีประตูปิดชั้นนอก กำหนดให้มีระดับการป้องกันขั้นต่ำที่ IP 40 กล่าวคือ สามารถป้องกันวัตถุที่มีใหญ่กว่า 1.0 มิลลิเมตร แต่ไม่มีการป้องกันของเหลว
-
แผงสวิตช์ที่มีประตูปิดชั้นนอกและเพิ่มการติดตั้งซีลปิดป้องกันพิเศษ (Special Seal) จะทำให้ระดับการป้องกันเพิ่มขึ้นเป็น IP 43 ซึ่งนอกจากจะป้องกันป้องกันวัตถุที่มีใหญ่กว่า 1.0 มิลลิเมตรแล้ว ยังสามารถป้องกันน้ำหยดและน้ำสาด (Rainwater) ที่ทำมุมไม่เกิน 60 องศากับแนวดิ่งได้ เป็นต้น